Новые, только что куплены. На аналоговых входах измеренные напряжения завышены более чем в два раза. Т.е. подаю 3В, в CoDeSys в отладке вижу 7В
При запуске EasyWorkPLC говорит "На ПЛК нет файла конфигурации default.prg"
Подскажите, куда копать?
Новые, только что куплены. На аналоговых входах измеренные напряжения завышены более чем в два раза. Т.е. подаю 3В, в CoDeSys в отладке вижу 7В
При запуске EasyWorkPLC говорит "На ПЛК нет файла конфигурации default.prg"
Подскажите, куда копать?
а с чего подаете, чем измеряете?
Пока в процессе тестирования, система для меня новая, проверяю наброски ПО.
Пробую элементарно что под руками есть, с "кроны" через резистивный делитель. Контролирую тестером. При просто трансляции напряжения например с первого входа на первый выход замеряю напряжение на входе и на выходе.
Кстати замечено, последовательно "кроны" ставлю один резистор 2К и на входе ПЛК напряжение падает до 3-х вольт, входное сопротивление гораздо ниже "около 10кОм" заявленных в документации.
Вот здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14253 мужик с ПЛК150 тоже долго мучился.
Спасибо, видел вчера но дальше первых нескольких постов не читал.
Просто первой мыслью было что аналоговый порт не настроен, и надо его настроить, благо образцовый источник напряжения найти можно. Но вот смущает низкое входное сопротивление. Это уже железная проблема. Вчера проверил два ПЛК, больше охоты проверять не было. Получается баг партии?
А по поводу лечения, я обратился бы в сервис, не будь это вечер выходного дня, а форум всегда под руками
Вам необходимо связаться с тех. поддержкой.
Брак партии мало вероятен.
yandrey
Обрати внимание
После замены с 0-20мА на 0-10V
Этот параметр тоже надо менять с 20 на 10.
Последний раз редактировалось nalnik; 10.03.2013 в 09:44.
Большое спасибо. Думаю, с Вашей помощью проблема решена, завтра проверю.