Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Кроме чтения, в регистры PFW можно писать прямо из ПЛК. Вот вам и аналог Ретайн переменных.
А при использование панели по прямому назначению.
То, что нужно вводить и то, что должно храниться без питания, через элемент цифровой ввод сразу вводим в PFW.
Я так и сделал, конечно. Цифровой ввод в регистры PWF и чтение на ПЛК непосредственно этих регистров. Всё работает как и должно. Если ещё слэйв-панель пошустрее бы общалась с ПЛК, вообще чудесно было бы. А то задержка на реакцию на ввод с панели до семи секунд. Жесть.