ПЛК непериодически пищит (порядка 3-10 мин), на СП-270 надпись «Потеря связи с адресом 1».
По ходу у вас происходит потеря связи панели-мастера с ПЛК-слейвом. Это может происходить, когда вы переходите на какой-то экран в панели, а в этом экране есть переменная, с которой нет связи в конфигураторе-слейв ПЛК. Еще может быт ошибка выравнивания переменных, я бы в слейве у вас вставил после модуля 8 бит, еще один модуль 8 бит, так вы не ошибетесь, но еще бывают 4-х байтные переменные, сними тоже нельзя не думать о выравнивании. Если же у вас все с переменными панели нормально, попробуйте поставить не два стоп бита, как у вас, а один стоп бит. У меня в этом режиме работает годами без проблем.