Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ТРМ 133м-04 modbus Текущее состояние

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте. В РЭ на стр.72 допущена опечатка (в ближайшее время она будет исправлена): "168" необходимо записать в регистр 511 (регистры указаны в приложении В). Приносим свои извинения.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В РЭ на стр.72 допущена опечатка (в ближайшее время она будет исправлена): "168" необходимо записать в регистр 511 (регистры указаны в приложении В). Приносим свои извинения.
    Исправил
    Теперь исходящий пакет (в hex)
    10 10 01 ff 00 01 02 00 A8 CRC

    Ответ такой же
    10 90 02 СRC

    PS
    ТРМ133М 04.026

  3. #3

    По умолчанию

    Прошло 2,5 года, а опечатку так и не исправили (контроллеры 2015 года идут с такой же инструкцией).

    P.S. Существует ли прошивка на ТРМ133М-02, где убрано требование пароля перед переключением состояния?

Похожие темы

  1. Проблемы с ТРМ-133М
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:09
  2. Програмирование ТРМ 133М-02
    от Андрей 74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 06:10
  3. Вопрос по ТРМ 133М
    от toha-slimboy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 14:13
  4. текущее значение счетчика си 30!!!!
    от smizrakhy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 14:04
  5. текущее время
    от layriona в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 17:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •