    По умолчанию СВЯЗЬ ПЛК 150 У.L И ПАНЕЛИ BRAINCHILD HMI 605S

    Всем доброго дня!
    Выкладываю работающий пример связи ПЛК 150 и операторской панели HMI 605S.

    ВНИМАНИЕ!
    Количество регистров в PLC Configuration должно быть кратно 16 (16 - минимум). Видимо, панель считывает данные блоками по 16 регистров. Если в группе не хватает хотя бы одного - вместо цифр отображаются знаки "????". Если нет связи (неправильный адрес, скорость обмена, и т.п.) - отображаются знаки "!!!!!"