Цитата Сообщение от Б.Олег Посмотреть сообщение
Устанавливаю ПР-110(8/12) и ПР-110(4/8). Зашиваю в ПР-110(8/12) программу на 6 тр-ров, во 2-ой ПР-110(4/8) оставшиеся 2-а тр-ра.
думал над похожим вариантом, как сделать из 2х ПР-110(8/12)
схему с управлением 12ти тр-ров

придумал такой вариант:

делаем программу, управляющую 12ю тр-ров, т.е. все 12 входов задействовать, но к выходам подключаем только первые 6
на втором ПР то же самое, но к выходам подключить только вторую половину выходов.

получится что каждое ПР "знает" состояние всей схемы из тр-ров, но управляет только своей половиной.