Цитата Сообщение от Б.Олег Посмотреть сообщение
Добрый вечер форумчане! Вижу ,что РКС немного заинтересовал. Поэтому тему думаю продолжить. На следующей недели заказываю ПР-110 (24В),для конкретных испытаний. Хочется всетаки узнать, какой у него предел по чувствительности к импульсам(частота, длительность). Огромное спасибо за проект "элеватор". Я крутил на логике, не особо вышло. Прогнал Вашу программу, все работает как надо. Поизучаю Вашу и двинемся дальше.
Наблюдается прямая зависимость: кол-во ФБ в проекте и "чувствительностью входов" В сложном проекте входа могут не видеть длительность 10мс и пропускать 30мс, а задержка вход-выход достигает 60мс