    По умолчанию

    Спасибо, попробуем.

  2. #2

    По умолчанию up'ну тему

    Добрый день.

    дабы не плодить однотипные темы, подниму эту.
    никак не получается реализовать обмен данными с помощью библиотеки UNM.
    пока пытаюсь элементарно отправить некое сообщение (любое) в порт Rs-485 и принять его на ПК (в качестве преобразователя rs-485 в rs-323 icp con i-7520).
    итак, сам код:
    Код:
    FUNCTION_BLOCK unmPort1
    VAR_INPUT
    	disable: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    	res: DWORD;
    	res1:INT;
    	res2: DWORD;
    	sended: BOOL := FALSE;
    END_VAR
    
    IF NOT disable AND NOT sended THEN
    	res:=LockDevice(0);
    	res1:=DWORD_TO_INT(SetByte(0, 'hello', 5));
    	sended:=TRUE;
    	res2:=ReleaseDevice(0);
    END_IF;
    //флаг sended для того, чтобы код выполнился лишь один раз, а то на форуме были упоминания о возможном переполнении буфера.

    в конфигурации ПЛК добавлен universal network module, интерфейс rs-485, режим ascii.

    в res и res2 при выполнении записывается единица, т.е. захват и освобождение порта происходят успешно.
    а вот в res1 -1, и, соответственно, мое приветствие ПК не отсылается =( а ведь так хочется с ним поздороваться.

    вариант с указателями тоже не получился. еще на этапе компиляции ругань о несоответствии типа и последующий облом.