Сообщение от
kostya1
Добрый вечер!
На днях приобрели прибор ИМС-Ф1 для измерения параметров работы погружных насосов.
Для подключения применялись токовые трансформаторы ТОП0,66 0,5s(ТТ100/5) схема подлючения рис б.2 РЭ стр 18.
Таким образом линейное напряжение =400в(индикатор вольт),
ток в фазе 9А(индикатор ампер).
И вот тут начинаются чудеса:
индикатор кВт=0.47,
индикатор кВА=3.47,
индикатор cos@=0.15( на табличке двигателя cos@=0,72),
индикатор кВАР=3,4;
Мощность двигателя примерно 4 кВт.
Почему значение коэффициента мощности отображается не правильно, следовательно и отображение активной мощности вычисляется не правильно?