нет, если реле не щелкают - помех нет. Помещи идут в такт щелчкам реле. Кабель, разумееться, экранирован.
нет, если реле не щелкают - помех нет. Помещи идут в такт щелчкам реле. Кабель, разумееться, экранирован.
Если от контактов реле отключены все концы и при этом возникают сбои в работе оборудования, то это означает, что что-то не в порядке с демпферным элементом, шунтирующим катушку реле ТРМ. Попробуйте заменить ТРМ, если есть запасной.
Если ТРМ не на гарантии, то вскройте его и разберитесь с этим демпфером.
Последний раз редактировалось IVM; 31.01.2013 в 11:40.
Это касается обоих реле и на открытие и на закрытие?.....Помехи идут в такт щелчкам реле...
С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
Напишите заводской номер прибора (штрих-код) и в каком городе вы находитесь.
С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
У Вас есть другой прибор ТРМ212, чтобы его установить вместо этого?
Где Вы находитесь?
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Другого нет. Находимся в Москве. Просто прибор установлен на объекте, сейчас пытаемся достать фотку его штрихкода с номером.
вот номер 20398100302247792 и еще вот такой номер там есть Б10-007284.
Прибор отправляйте в сервисный центр.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Да там уже год гарантии кончился, вроде.....