    canicas, спасибо за очень полное объяснение проблемы, попробую Вам помочь.
    1. правильно я понял, что если у Вас открыты все краны(в душевой), расход горячей(Т -60) воды не превышает поступление холодной воды в бойлер?
    2. если расход не превышает поступление(если даже не для всех открытых кранов в душевой)при полностью открытом КЗР температура через некоторое время(когда змеевики в бойлере прогреются) все же поднимается? Т.е. справляется ли ваша система нагрева с расходом который может поддерживать уровень воды в бойлере?
    3. (технический вопрос) какого диаметра труба из которой производиться забор горячей воды для нагрева?
    4. почему настройку производите только при 4 открытых кранах а не при большем количестве или уже начинаются проблемы с расходом?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Да, правильно. Подача воды (холодной для подогрева) в теплообменник осуществляется из линии городского ХВС, сколько взяли горячей, столько поступило холодной, подача холодной - Ду40, выход горячей - Ду32.
    2. Мощности бойлера и теплоносителя достаточно, нагрев начинается уже на 75-80% открытия КЗР.
    4. Проблем с расходом нет, просто жалко столько воды сливать. Если заставить прибор правильно отрабатывать на малых расходах, на более высокий будет уже проще настроить.

    сегодня пробовал по методике, предложенной kolyan-ом: Ти-0, Тд-0, Хр - занижал с 20, до 5, оптимальное быстродействие и не очень большое перерегулирование (Хр-7), затем добавлял Тд от 10 до 300 пока не получил на нагреве график, как на рисунке 3.14 (в) при большом Тд, уменьшил до 180, скачки ушли но качество регулирования все ровно не то, какого, хотелось, +/-5 градусов, вернул параметры на старые Ти-500, Тд-170, Хр - увеличил с 1,2 до 4, чтобы было плавнее. Пробовал вывести на уставку вручную (уставка - 60 выводил до 59,9 при условии примерного положения кзр для данных расхода и температуры), после переключения на автоматическое регулирование кзр, система раскачалась на +/- 2 градуса. Это, может, и не имеет отношения к изначальному вопросу, но не получается заставить ТРМ видеть изменение знака отклонения от уставки.

Похожие темы

  1. Програмное увеличение входов выходов
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 15:50
  2. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 10:27
  3. ТРМ12
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 08:07
  4. ТРМ12(32)+МЭО
    от Wer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 16:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •