  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте, датчик к прибору подключен по 3-х проводной схеме?
    Что у Вас выставлено в параметрах HYS, LUt, tOU ?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Все настроил, теперь возникла другая проблема.У меня печь, нагрев до 100 градусов.Я взял Ампервольтметр цифровой мультиметр, поставил температура и датчик положил рядом с термометром.И результаты удивили.То и то начали увеличивать температуру.Только мультиметр быстрее, после 5 минут, на мультиметре была температура на 10 градусов больше.Когда шкаф по Овену набрал 101 градус и отключился, на мультиметре было 114.Но после как Овен стал регулировать нагревателями опускаться до 99 и вклучаться,набирать до 101 и выключаться, показания на приборах практически было одинаково, разница в 1-2 градуса.Перед тем как ставить термометр в печь, проверял его, брал горячую воду и опустил его сначала, потом датчик с мультиметра, показания были одинаковы.В печи стоит вентилятор, так что температура везде одинаковая

  3. #3

    По умолчанию

    Ну где все великие гуру овна?