Цитата Сообщение от beastmaster Посмотреть сообщение
Вопрос следующий: на объекте установили барьер искрозащиты Искра-АТ.02, подключили согласно инструкции. при включении питания на клеммах, куда подключается датчик, отсутствует напряжение 24 В. Следовательно, вторичный преобразователь ничего не показывает. Как определить, исправен ли барьер искрозащиты?
Если напряжения нет, то барьер неисправен. Для надежности можно прозвонить цепи и проверить сопротивление (должны быть значения из паспорта). В вашем случае дополнительного сопротивления не нужно.