Тема: автоматизация воздухообмена компрессорной установки

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Для начала, расскажите, УА4 и УА5 чем управляются?
    Воздух обдувает корпус компрессоров?
    На каждом компрессоре установлен свой вентилятор. Дак вот при включении/отключении этих вентиляторов происходит открытие/закрытие соответствующих заслонок УА4 и УА5. ПЛК63 этими процессами не управляет.

    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Датчик Т2, имхо, достаточно близко от забора стоит, колебания температуры будут больше.
    Датчик Т2 насколько мне известно перенесли вглубь помещения

    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    А вообще, для облегчения задачи, я бы разделил на ряд подзадач.
    Условно говоря:
    1. Если T2 < Min то закрываются УА1 и УА3, открывается УА2 и ждем повышения температуры.
    2. Если T2 в пределах между Min и Max, то регулирование температуры осуществляется заслонкой УА1 при закрытой УА3 и открытой УА2.
    3. Если Т2 > Max, то открываются УА1 и УА3, закрывается УА2 и ждем понижения температуры.
    Ну я примерно так и разбил тоже, тока не уверен был, что вообще разбивать нужно... Думал может можно все как то единым процессом...

    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Т.е., возможно, уставкой (SP) в режиме №2 будет температура в 25°, Min - 20°, Max - 30°. Пусть будет гистерезис уставки в 1-2 градуса, зависит от типа используемых датчиков.
    Для минимума и максимума тоже есть зона нечувствительности, ее можно задать фиксированной.
    Итого: 1 ФБ-регулятор для УА2, который работает во втором режиме.
    Т.е., если я правильно понял Вашу мысль, то ПИД-регулятором будет управляться только режим 2 (управление заслонкой УА1, при полностью закрытой УА3 и полностью открытой УА2), а при выходе за границы просто делаем следующее:если Т2< 20°,то УА1 - 0% УА2 - 100% УА3 - 0% (нагреваем), если же Т2> 30°, то УА1 - 100% УА2 - 0% УА3 - 100% (охлаждаем). Так? Интересно! Мне нравится.
    Только немного смущает, что это более зимний режим, т.е. когда на улице (Т1) 20-30° мороза, то подмешивание холодного воздуха заслонкой УА1 наверное будет эффективным. Но! При Т1 грубо говоря от -5° и выше из этого режима система будет вылетать быстро, наверное... имхо надо будет приоткрывать УА3.


    Ранее с пид-регуляторами особо не работал, поэтому еще такой вопрос:
    как насчет самого регулятора? Какую библиотеку выбрать? Овеновскую Pid_Reg2? Какой из ФБ лучше всего подойдет?
    Последний раз редактировалось Serp; 28.01.2013 в 00:36.

Похожие темы

  1. Воздушная завеса+приточные установки
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 19:27
  2. ТРМ151 - заводские установки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 09:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 09:42
  4. Регистрация работы установки
    от Pawa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •