В идеале или по максимуму....
Каждому датчику соответствует температура, Датчик 1=Т1.
1. При Т4=80С - включается насос2.
2. При Т3 больше требуемой :
а. - начинается регулировка КЗР ( закрытие = уменьшению Т), лишнее тепло отправляется в теплоаккумулятор.
б. - запрещается включение газового котла (контакты разомкнуты)
3.При падении Т3 ниже требуемой и при Т2 выше требуемой - КЗР обратная регулировка (открытие = увеличению Т), тепло из теплоаккумулятора идет в систему.
4. при Т2 ниже 60С, КЗР полностью открыт, теплоаккумулятор отключен, разрешается включение газового котла.
Как-то так.....
5.стабилизация Т при работе газового котла идет по принципу вкл-выкл.
6.Требуемая температура определяется Д1 + коррекция по наружнему датчику Д5. ,по аналогии с ТРМ32.
7. При Т2 ниже 40С отключается насос1.
Если смена направления регулирования в п.3 сложно исполнить, нужен простой выход для подключения промежуточного реле, которое поменяет выводы КЗР открытия-закрытия местами.