Добрый день.
Вот написал как будет выглядеть посылка для 3-х приборов с адресами 1,2,3 по протоколу Modbus, переменные типа int.
Необходимо в приборы записать значения 35,36,37 соответственно.
[00][10][03][E9][00][0C][18] (*заголовок со всеми вытекающими*)
[00][00][00][00][00][00][00][23] (*запись в прибор №1*)
[00][00][00][00][00][00][00][24] (*запись в прибор №2*)
[00][00][00][00][00][00][00][25] (*запись в прибор №3*)
[4A][BC] (*контрольная сумма*)

Надеюсь, понятно
to Aso
Это сделано для того, чтобы сэкономить трафик по сети rs485.