Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
А МВА8 нельзя опрошивать на 19200 ?
Да можно проблем нет.
А если скорость у всех устройств будет одна, но параметры четности будут различаться, то тоже работать не будет? Мне, бывало, попадались устройства, где параметры четности не изменяются, тогда проблемма такое устройство ввести в сеть.

И еще, если с МВх работать по протоколу ОВЕН, то подключить устройство с Modbus уже будет не возможно?