Цитата Сообщение от ALex83 Посмотреть сообщение
Есть такая странная закономерность убираю RS-485, из слэйв модбас перестает работать RS-232.
Два мастера месяц назад уживались неплохо, работают они поочередно и не мешают друг другу, конечно хотелось бы ограничиться одним ПЛК, но панель Delta ТР04 работает только как модбас мастер.
Да и дело не в железе и его конфликтах, потому как наблюдал эти же проблемы при страндартной PLC_configuration (только ПЛК100).
Причина перебоев в работе мне неизвестна и возникла примерно месяц назад, в тот момент времени когда установил последнюю версию Codesys, таргета, прошивки.
Вопрос в следующем: вообще ПЛК производит диагностику внутренних отказов? есть подозрение на него. Было замечено:
температура ПЛК<30 град.С = норм. работа ПЛК (по зашитой программе) + отсутствие связи с компьютером;
температура ПЛК>30 град.С (2 часа работы) = бесконечный рестарт ПЛК + появление связи с компьютером;
Что делать?
Возможно где-то не контачит. Такого поведения не должно быть. Скорее всего с верхней платой. В ремонт.