Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию ПР снова выручил

    Сдох позиционный клапан работающий от сигналов контроллера открыть-закрыть. Под рукой был только упр. 4-20, пришлось временно задействовать ПР110(жалко нет 114, можно было бы заменить весь контр.)
    ПР выдает 4-х разрядный код(0-15), на выходы навешаны резисторы и получаем 4-20ма через 1ма. Грубовато, но началась жара, а без охлаждения- никак. Работает вторые сутки удовлетворительно. Проект конечно корявый, надо было сделать быстро.
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •