Показано с 1 по 10 из 10

Тема: МВА8 и ПДИ100-ДИ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию МВА8 и ПДИ100-ДИ

    В документации на МВА8 приведена схема подключения датчиков с выходом 4-20мА (MVA8_user_guide.jpg): "+" датчиков к источнику 24В, измерительный резистор в "минусовой" цепи. В документации же на датчик приведена совсем другая схема подключения (ОВЕН ПД100-ДИ.jpg): измерительный резистор подключен в "плюсовую" цепь и "+" источника подключён к корпусу (странный момент???).

    Вопрос: допустимо ли подключение датчика ПД100-ДИ к МВА8 по схеме из документации на МВА8? Или какая из схем правильная?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	MVA8_user_guide.jpg 
Просмотров:	700 
Размер:	20.4 Кб 
ID:	391   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ОВЕН ПД100-ДИ.jpg 
Просмотров:	715 
Размер:	4.2 Кб 
ID:	392  

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •