Цитата Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Пытаясь подключить панель ИП 320 как Мастер к ПЛК 150 стандартным кабелем поставляемым в комплекте с ПЛКЮ, установил Modbus (slaeve) --- Debug RS-232 (Frame oriented RTU) .
при загрузке проекта в ПЛК выскакивает сообщение об ошибке, которое "вроде бы" указывает на ошибку инициализации подключения ПЛК к ИП 320: "#2002:2000. 1. 1 18:28:40 # 6 Module not initialezed Error! Device Id=200 not initia D ......."
Пока у вас воткнут кабель для программирования, верхний порт использовать не для связи с CoDeSys нельзя. Удалите перемычку в кабеле (см. РЭ) и будет счастье.