Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Мойка

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Мойка

    Здравствуйте. Мы планируем делать автоматизацию мойки технологических емкостей (производство пива). Схема автоматизации прикреплена к сообщению, хотелось бы выслушать критику на предмет явных косяков, т.к. с контроллерами Овен ещё не работал.

    Кратко по техпроцессу:
    Мойка форфаса 1 и 2 полностью идентична и происходит последовательно.
    1. Открываются К1 и К2, запускается магистральный насос горячей воды.
    2. Через минуту останавливается насос и закрывается клапан К1, остатки воды вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
    3. Закрывается К3.
    4. Открываются К4 и К6, включается рециркуляционный насос химраствора.
    5. Через 5 минут насос выключается, закрывается клапан К6 и остатки химраствора вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
    6. Закрывается К4
    7 Происходит мойка холодной водой аналогично п.1-3, но через клапан К5.

    БКМ-1 управляют клапанами и электродвигателями, контроль подачи напряжения осуществляется через МВ110-8ДФ. Давление при вытеснении меряется ПД100-ДИ и МВ110-2А.

    Системой управляют ПЛК110 и СП270.

    Адекватно ли техпроцессу выбрано оборудование автоматизации?
    Работоспособна ли такая система?