    "Добрый день!
    Ещё ни разу не применяли блок согласования БКК1-220.
    Подскажите, можно его применить для управления уровнем воды в ёмкости, где четыре кондуктометрических датчика: два верхний и нижний аварийные уровни, и два рабочих уровня. Клапан срабатывает по рабочим уровням, а аварийные - только на сигнализацию".

    Вот вариант управления наполнения/опорожнения емкости .Добавлен анализ работы датчиков и вход управления наполнение\опорожнение .Добавил макрос анализа состояния датчиков уровня ,схему подкорректировалДанный макрос можно использовать в других проектах ,он анализирует 4 уровня .Если нужно меньше уровней ,то подключайте начиная с нижнего уровня(L),остальные не используйте.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 04.04.2012 в 21:27.
    электронщик до мозга костей и не только