Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
Дмитрий, видимо тут какая-то ошибка. НПТ-2.02.1.2 - это преобразователь с диапазоном преобразования -50...+500оС. Не -100 и не -200, в каком РЭ вы прочитали про -200? На стр. с описанием НПТ-2 http://www.owen.ru/catalog/33383185, в разделе модификации, в РЭ - везде указан диапазон -50...+200.

Проверьте повторно:

Нижний предел:80,00 Ом (-50оС) - 4мА на выходе.
Верхний предел: 283,85 Ом (500оС) - 20мА на выходе.
Все правильно на сайте у вас такого диапазона нет, поставил 80 Om показывает - 50, но 5,33 мА, а диапазон измерения получился -100-500, а ТО отсканирую и прикреплю. Может кому то делали нестандартный,а мне попались