    Небольшое уточнение. Значение Power Status обновляется только после первого скана выполнение программы. Поэтому код
    WHILE NOT pwr DO ; END_WHILE
    не будет работоспособен, если его выполнение будет в первом же скане.
    проверено на практике - работоспособность подтверждаю
    Последний раз редактировалось Serp; 19.02.2008 в 08:05.