    Используем на предприятии Овен ТРМ-12, ТРМ-1, 2ТРМ-1, ТРМ-200, ТРМ-202, ТРМ-212, УКТ-38, САУ-М-7Е, УТ-24, ПР-110, ПЛК-63, ПД-100, блоки питания, датчики температуры разные, датчики уровня ДС-К.

    Все приборы работают без нареканий, кроме:
    1). ТРМ-151 ( ИМХО, очень сложны в наладке и эксплуатации - периодически из-за невыявленных причин, выдают аварию, поэтому заменены на ТРМ-12 или ТРМ-212 или ПЛК-63). В данный момент, оставшиеся ТРМ-151 используем в качестве измерителей, с выдачей данных в Owen Process Manager.

    2). По невыясненным причинам, на уровнемерных колонках паровых котлов ДЕ-6.5 и ДЕ-25 периодически (раз в 2 - 3 месяца, а то и раньше) выходят из строя датчики уровня ДС-К - лопается керамика. Так как дешёвой альтернативы им пока что нет, приходится закупать данные датчики впрок.
    Попытка заказа датчиков на давление 25 Атм. вместо 10 Атм. к положительному результату не привела. Котлы работают при давлении 8 Атм.
    Кстати, проблема не только на нашем предприятии: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58443

    3). Пару раз переставали работать блоки питания БП-60Б на 24 В. Спасало отключение и повторное включение питающего напряжения.

    По остальным приборам замечаний нет.