И ещё, Александр, в документации "Порядок программирования ПЛК1хх_РП.пдф" прочитал, что "если пользовательская программа ПЛК выполняется за время, превышающее 70-80% от значения, заданного в параметре << MinCycleLenght>>, то на выполнение сервисных операций контроллеру не остаётся времени. При этом возможны сбои, замедления или прекращения сетевого обмена с модулями ввода - вывода .... Для нормальной работы рекомендуется, чтобы время простоя процессора составляло не менее 20% от значения, заданного в параметре << MinCycleLenght>>...."
Поэтому возникает подозрение, что немаловероятно влияние настройки цикла программы на устойчивость работы плк.
Модуль статистика, конечно добавлю и проверю, когда дадут букер. ПЛК уже все в поле.