Показано с 1 по 10 из 58

Тема: Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ

Древовидный режим

SergeyZ ПЧВ программирование 15.09.2011, 08:23
Виктор Тимошков Описанная Вами задача вполне... 15.09.2011, 10:59
Данияр Спасибо, буду завтра... 15.09.2011, 18:09
Данияр Доброе утро! Пробовал... 16.09.2011, 08:17
Геннадий Дементьев Данияр Задание скоростей по... 16.09.2011, 11:08
Данияр Уважаемый Геннадий... 16.09.2011, 11:59
Геннадий Дементьев Данияр Правильно ли я понял... 16.09.2011, 13:53
Данияр Добрый день! Геннадий... 19.09.2011, 08:49
Данияр Пробовал, по инструкции... 16.09.2011, 13:16
Александр Приходько http://www.owen.ru/forum/showp... 15.09.2011, 10:53
rovki 4-16 =200% 17.09.2011, 18:20
rovki А ,я еще увеличил... 17.09.2011, 18:44
Данияр Добрый день! Вопрос к... 20.09.2011, 10:23
Геннадий Дементьев [QUOTE=Данияр; Обороты... 20.09.2011, 16:11
Данияр Корректировки 05.07.2013, 14:09
Геннадий Дементьев Данияр; Подскажите... 05.07.2013, 22:01
Геннадий Дементьев [QUOTE=ASo; 1. А зачем... 20.09.2011, 17:35
Геннадий Дементьев Уважаемый AVF! В РЭ ПЧВ... 11.07.2013, 12:17
Геннадий Дементьев AVF; и что дальше, будем... 12.07.2013, 21:40
Данияр Мануал, читали 22.07.2013, 18:28
Геннадий Дементьев [QUOTE=Данияр; есть... 21.04.2014, 09:54
Данияр А где смотреть, у меня в... 20.04.2014, 18:32
Трофимов Артем Здравствуйте, Данияр. Если... 28.04.2014, 08:20
Геннадий Дементьев Данияр; у нас эти 01,02,03... 29.04.2014, 09:18
Данияр Геннадий Николаевич!... 30.04.2014, 17:39
Данияр В данном случае,... 29.04.2014, 05:10
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Данияр
    Правильно ли я понял вас, что такое подключение будет
    типа "ЦАП от 4 до 20 мА" ("И")? Подключение через клемму 53.
    Если я вас правильно понял, то предложенный вариант разве подойдет?
    У меня же ТРМ с маркировкой "У", то есть могу соединять только "ЦАП от 0 до 10 В", на клемму 60 (ПЧВ)

    Кл. 60 не используется.
    По умолчанию установлено 3-15(1)- ан.вход, кл.53 (0-10В), DIP- переключатель справа внизу в нижнее положение, что и соответствует сигналу от вашего ТРМ инд."У" (ЦАП 0-10В).
    Предлагаю скинуть все предыдущие настройки на заводские "БЫСТРЫЙ СТАРТ": http://www.owen.ru/catalog/97808849 и без отступлений сконфигурировать ПЧВ по предложенной версии.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 16.09.2011 в 15:44.

Похожие темы

  1. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 06:49
  2. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 10:37
  3. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 14:32
  4. ТМР138 Как запрограммировать на контроль темтературы?
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:44
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •