Цитата Сообщение от Mainwolf Посмотреть сообщение
День добрый!

Уже третий день подряд не могу установить связь ПК с ПЛК (110-60). До этого нормально связывались по кабелю КС-1 через переходник COM-USB (интерфейс Debug RS-232). Но потом, во время проверки работы программы (кабель был подключен к ПЛК и ПК в этот момент - я смотрел состояние входов-выходов) - совершенно внезапно связь прервалась. При обрыве связи выдало ошибку #0. И далее, как я ни пытался, связь уже не восстанавливалась (пробовал со всех USB портов на ноуте с соотв. настройками коннектиться, и через USB интерфейс по обычному кабелю - результата никакого). Кабель КС-1 прозвонил - работает ок, порты на ноуте тоже вроде в порядке, настройки сети все делал правильно.

В чем может быть причина и что теперь делать?? Нужно срочно - объект скоро сдаем!
1) Какая операционная система? Если XP, то с сайта производителя обновляем драйвера, в диспетчере устройст смотри все, что касается USB и запрещаем отключение питания для экономии электроэнергии. Если Vista или 7. Обновляем операционную систему, CoDeSyS ставим версии не ниже 2,3,9,20 там добавлена поддержка этих ОС. Обновляем драйвер преобразователя с сайта производителя. В диспетчере устройств также отключаем экономию электроэнергии.
2) Проверяем кабель КС1, может где перебился?
3) Проверяем параметры связи в Codesys.
Gateway ставим Local
тип соединения RS232 безо всяких 8 бит!!!
Скорость 115200 и ни какой другой. Скорость которая установлена в диспетчере устройств роли не играет ни какой.
4) Кабель к плк подсоединяется до подачи питания.


Если это не помогает, может драйвера самой ОС кривые установлены. Возможно есть смысл поискать актуальные версии.

На крайний случай прошиваем плк прошивкой 2,14,0 с сайта с форматированием памяти. И все заново.

Если и это не помогает, пробуйте другой компьютер, если и на нем не пойдем, милости просим в гости.