Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Для MAXON
    1.Имеются кнопки "Пуск" и "Стоп"-объединены в кнопочном посту,обе без фиксации.
    2.Имеется 7 дискретных входов (DI) типа сухой контакт:
    2.1Система вентиляции(при выключенной вентиляции контакт разомкнут,при включенной используется замкнутый контакт,т.е. если вентиляция не вкючена компрессор пустится не должен)
    2.2Нормально замкнутый контакт прибора довзрывных концентраций,при срабатывании датчика загазованности компрессор выключается.
    2.3Нормально замкнутый контакт прибора давления на всасе и на выкиде(прибор два в одном)при выходе какого либо параметра за уставку контакт размыкается
    2.4Изначально нормально разомкнутый контакт прибора по перепаду давления масла на смазку,т.е. получается так,компрессор запустился при разомкнутом контакте,который блокируется реле времени примерно на 30 секунд,если за это время контакт не замкнулся(т.е. не был набран необходимый перепад давления,то компрессор всает,если параметр вошел в норму и контакт замкнулся,то компрессор продолжает работать)
    2.5Нормально замкнутый контакт температурного датчика,при превышении параметра контакт размыкается,останов компрессора
    2.6Нормально замкнутый контакт по давлению воды на охлаждение компрессора,при понижении давления ниже уставки останов компрессора.
    2.7Нормально замкнутый контакт датчика уровня в конденсатосборниках,при повышении уровня выше уставки контакт размыкается

    Предусмотрено два режима работы:
    1.Автоматический(т.е. со всей цепочкой блокировок)
    2.Ручной,когда все блокировки отключены,кнопкой Пуск-пускается,кнопкой Стоп-останавливается.

    При срабатывании любого блокировочного параметра происходит останов компрессора,дальнейшее включение только кнопкой Пуск

    Выхода следующие:
    1.Q1-пуск компрессора
    2.Q2-вкючение звуковой и световой сигнализации по давлению воды на охлаждение
    3.Q3-вкючение звуковой и световой сигнализации по загазованности
    4.Q4-вкючение звуковой и световой сигнализации по температуре
    5.Q5-вкючение звуковой и световой сигнализации по перепаду давления на смазку
    Ну и так далее, дальше по вашей анологии я постараюсь сам доделать

    Вот примерный проект управления компрессором (мало исходных данных),проверьте ,если что доделаем.
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только