Добрый день.
Приобрел недавно ПЛК110.24-30-К-L. Прошивка с завода была 12.ХХХХ.
При установке SetIRQ с значением порядка 1000 (при 10000 работал стабильно) , програма начинала постоянно перезагружаться (не писчал, но сбрасывал выходы), сам ПЛК при этом часто зависал. ISR практически ничего не делает. Такая же программа на ПЛК110-60 работает без проблем. Я решил что дело в прошивке и обновил через Codesys до 14.хххх. После этого ПЛК загружаться перестал - после включения питания Загораются все три диода, при этом "Работа" мигает с очень большой частотой. При подсоедщинении через кабель КС-1 к DEBUG-порту, программа смены прошивки контроллер не видит. Что можно сделать в данной ситуации для возвращения его к жизни?