  1. #6

    По умолчанию Сигнал аварии

    вот вспомнил практичный пример технологической сигнализации на релюшках
    из справочника Клюева - старое издание за 1978 год:

    есть много входов от датчиков-реле,каждый вход - это НИЖЕ НОРМЫ,НОРМА,ВЫШЕ НОРМЫ,
    на выходе-сигнал-е лампочки,
    как только поступит "свежий" НЕнормальный сигнал-начинает мигать соотв.лампочка,и звенит
    звонок,
    чел.-оператор подходит к щиту и снимает этот сигнал-т.е. нажимает кнопку СЪЕМА,звонок
    перестает звенеть-т.е. произошло оповещение ОПЕРа,
    лампа продолжат гореть,но теперь БЕЗ мигания-до тех пор,пока этот вход не ушел в НОРМУ,
    переход в зону НОРМА-происходит молчаливо,

    есть ли подобный пример на CoDeSys?
    Есть. Разработал года четыре назад и использую постоянно