трм-138 и датчик ддм-2500ди
К ТРМ-138 подключили датчик давления ДДМ-2500ДИ. датчик давления с выходным сигналом 0..5мА, измеряемый диапазон 0..2500 кПа.
Параллельно с датчиком поставили шунтирующее сопротивление 100 Ом, согласно рис.П2.7в в документации к ТРМ-138.
Правильно ли мы подключили?
А может надо подключить согласно Рис.П2.8, т.е. подать питание 24В?
Датчик на оборудование не поставили. Должен ли он в таком состоянии показывать значение давления равное 0. Сейчас он выдает 33.
В ТРМ-138 прописали следующие значения параметров:
Ain.L = 0
Ain.H = 2500
C.in = tY12
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума