  1. #2

    Exclamation аналоговые входы

    локализована проблема с измерительным трактом контроллеров плк150, плк154.
    начиная с прошивки 2.0 была предпринята попытка увеличить скорость опроса аналоговых входов (до 0,5с на все каналы). при этом были отключены программные фильтры, которые отсекали помехи, наводимые на линию связи "прибор - датчик". в самом явном виде это проявляется при подключении к плк датчиков типа тс (термосопротивлений) на 50 и 100 ом.
    проблема уменьшается экранированием и заземлением кабелей связи.
    решение: будет выпущена новая версия прошивки, в которой фильтры будут включены. о выходе будет отдельное сообщение в новостях и на форуме. планируемый срок (доработка программной части плюс тестирование) - начало февраля

    сейчас ведется разработка нового измерительного тракта для плк150, плк154.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.12.2007 в 11:35.