Супер Модератор
ТРМ33-Щ4 работает с медными и платиновыми термосопротивлениями. Различие в модификации прибора такое: ТРМ33-Щ4.01 работает с 50 Ом ТСМ, ТСП, а ТРМ33-Щ4.03 со 100 Ом.
Датчик наружного воздух ставится на улице, желательно на северной стороне здания. Датчик обратной воды может быть как накладной на трубу, так и погружной.