[QUOTE=Алексей Евсеев;59448][B] Когда сработает защита, через сколько мс, или периодов сетевого напряжения? Обязательно должно быть три импульса, один, длинный будет игнорироваться?
Уважаемый Алексей!
В предыдущем сообщении я приводил данные из методики испытаний БУСТа на срабатывание, как частный случай. А в общем случае условие срабатывания токовой защиты сводится к измерению и относительной оценке ср. кв. значения входного сигнала, учитывающее и его амплитуду, в течение интервала времени окна сканирования 30мс. Если имеется превышение вх. сигнала над значением уставки, то защита срабатывает сразу после окончания окна сканирования. И в этом случае неважно, один длинный или несколько коротких импульсов на входе в течение 30 мс. Это время величина фиксированная.
Все входы токовой защиты БУСТ-2 защищены двухполярными супрессорами на уровне 10В.
С уважением! Дементьев Г.