Показано с 1 по 10 из 12

Тема: тепловой пункт и ТРМ32

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    После установки резистора 50 (100)Ом, Вам нужно выпрямить график обратной воды, и сдвинуть характеристику датчика.
    U06=20
    U08=20
    F02=20
    Последний раз редактировалось Зоя; 31.03.2011 в 07:45.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •