    По умолчанию МДВВ(ТРМ138), MOXA CP-118EL-A, OPC-сервер. Кто виноват и что делать?

    Здравствуйте, есть такая проблема, купили платки MOXA CP-118EL-A, взамен AC4, для опроса используем OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН, после переключения на MOX'у появились ложные срабатывания (так же подключались ТРМ138 и 202 тут наблюдались скачки показаний).
    Стал разбираться собрал связку из OPC-сервера,OPC browser (Complex System) и PortMon, и два прибора МДВВ с адр. 144 и 252, происходит следующее: запрос идет на прибор с адресом 144, а ответ приходит от прибора с адресом 252 и OPC-сервер его воспринимает как ответ от адреса 252. Хотя с AC4 вроде бы такого нет или не так заметно. Встречался ли кто-нибудь с такой проблемой ?

    Версия OPC сервера 1.4.0.61

    Прилагается лог PortMon'а, см. последние Write Read
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось balepa1; 11.03.2011 в 10:42.