Цитата Сообщение от ISR888 Посмотреть сообщение
Производитель KIPPRIBOR, а ток нагрузки вы мне пожалуйста помогите. У меня ТЭНы 12 штук каждый ТЭН на 220в 1.8квт, хочу разделить на три группы по четыре штуки на каждую. А вот управляющее напряжение будет прибор ТРМ-251 с выходом Т. жду вашей помощи.
Т.е. получается у Вас три группы ТЭНов по 7.2кВт, тогда варианта два:

Вариант №1. Использовать три однофазных реле (по одному на группу ТЭНов) на требуемый ток = 7.2кВт\220В+25%запас = 40А. Значит можно применить три реле например HD4044ZD3, и дополнительно для каждого реле потребуется радиатор охлаждения РТР061.

Вариант №2. Использовать одно трехфазное реле на требуемый ток, например HT4044ZD3 и радиатор охлаждения РТР036.

Вариант первый наиболее надежен и оптимален с точки зрения последующих затрат на ремонт в случае короткого замыкания ТЭНов и выхода из строя реле.
Вариант второй компактнее по занимаемому месту и меньше по стоимости, но в случае неисправности ТЭНов и возможной неисправности придется менять реле полностью на все группы.