  1. #10

    По умолчанию

    Для начала вам необходимо проверить саму конфигурацию, чтобы были задействованы ВЭ если же конфигурация нормальная, то, не забывая провести инициализацию прибора,записать конфигурацию,если не пройдет, тогда запишите другую модификацию, например 01 и убедитесь , что ВЭ заработали,снова запишите 03 модификацию.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 12.11.2007 в 15:46.