Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
спасибо . получилось переключать экраны, выходить на тренды. но есть опять проблемы. почему-то шкала в трендах упорно отказывается отображать параметр в единицах измерения, показывает всё время в процентах. как заставить её показывать сразу в ед. измерения?
Почему вы решили что она в процентах выдает? Просто по умолчанию диапазон 0 - 100.
Можно сделать 2 вариантами.
1) Задать в легенде верхнюю и нижнюю границу.
2) У системы, на закладке "Шкалы" создать нужную вам шкалу - диапазон, название, еденицы измерения и т.д. Далее выделяете нужную вам команду и в раскрывающемся списке "Диапазон измерения" на закладке "Общие" выбираете ваш диапазон.
Второй вариант предпочтительнее.

Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
и ещё в мнемосхеме с трендом установил кнопку мнемосхемы объекта с надписью "назад" , чтобы при нажатии на неё возвращаться на исходную мнемосхему. ..(кнопка отрабатывает как положено и возвращает на исходную ). пытался эту кнопку установить поверх тренда, используя при этом команду "на передний план". безрезультатно...??? что нужно сделать что бы был результат?
К сожалению никак. Модуль "Тренд" не подчиняется Z-порядку. Журнал тоже.
Расположите кнопочку выше (ниже) тренда. Можно еще вызывать действия у пера (щелкнув правой кнопкой мыши по перу вызвать дискретную команду), и этим действием открыть мнемосхему.