  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    вопрос функциям кнопок:
    033.png
    Мне важно, чтобы сперва выполнилась первая функция, затем вторая. Либо посылка прошла одновременно.
    По каким правилам выполняется последовательность функций, прописанных в кнопке?
    Поясню. Это в данный момент касается окон настройки DO,AO. Всегда делал тестирование этих сигналов. По AO нужно в значение для теста записать 0,25,50,75,100% диапазона и взвести бит "тест". По DO - выбрать тестируем нулем или единицей, и также взвести бить "тест".
    В ПЛК бит "тест" ловится один раз, дальше идет алгоритм тестирования, в котором он больше не принимает участия.
    И вот мне интересно, как устроена передача в панелях? Если тестируемое значение лежит в регистре 145, а бит "тест" в 10ом. Не может ли быть так, что сервер ВВ панели сперва отмечает все биты к посылке, а затем шлет их начиная с меньшего адреса? в примере с регистрами 145 и 10 не получится ли так, что сперва улетит команда на запись с 0 по 120ый регистр, а уже следующая отправит со 121го по 240-ой? - соответственно тест будет проведен с каким-то не тем значением.
    Я могу назначить адреса "тестировать" заведомо с большим адресом, но хотелось бы знать как устроена передача в панелях.
    Подготовил ответ, но отрубился интернет, но не пропадать же сделанному....
    Как устроена передача данных почитайте здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post487355
    По каким правилам выполняется последовательность функций, прописанных в кнопке?
    Последовательно, в том порядке как записано в списке, если не используются биты разрешения по каждой функции
    Захват-1.png
    Т.е. можно в уже в процессе работы менять результаты работы цепочки функций,
    Небольшое отступление,
    например здесь вся логика работы программы сделана на ф.кнопках https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post166070
    Захват-2.png
    Скрытый текст:


    И так функции выполняются по порядку, и т.к. адреса регистров 4х0 и 4х2 идут не по порядку, то будут сделаны две отдельные посылки
    Если бы были адреса 4х0 и 4х1 тогда - одна посылка, групповая.

    сперва улетит команда на запись с 0 по 120ый регистр, а уже следующая отправит со 121го по 240-ой?
    Максимальное количество регистров в группе - 16, по этому
    Даже если Вы сделаете одну функцию записи 240 регистров
    Захват-3.png
    То получите не две посылки по 120 регистров, а пятнадцать посылок по 16 регистров.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 11.11.2026 в 15:01.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •