Использую ПЛК100-ПМ01 --(CSD)-- ПМ01-Lectus-Scada. Оператор Мегафон, режим приема- передачи данных, по утверждению заказчика 150 руб/месяц. Для скорости передаю маску(входов, выходов), аналоговые только WORD. Опрос через 3 минуты.
Кабель КС7 между ПЛК и ПМ01 не пошел, спаял свой RS232(COM1 ПЛК) -GND,RxD,TxD (ПМ01) перекрестный. Перемычка 6-9. В работе почти 2 месяца.
При вкл. реле с компа Lectus инициализирует внеочередной обмен. Заказчик доволен.