Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Как из REAL сделать 2 * WORD (для Modbus)?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bogd67 Посмотреть сообщение
    //================================================== =//
    //================================================== =//
    FUNCTION_BLOCK REAL_TO_WW

    //================================================== =//

    FUNCTION_BLOCK WW_TO_REAL___________(*тут ФБ вместо функции*)

    _____________________________________ (* Нет присвоения выхода фунции*)

    //================================================== =//
    У вас ошибки во втором блоке, , это вообще функция, а не ФБ и нет присвоения выхода у функции.
    Кроме того это блоки больше для Овен лоджика подходят, в Codesys все делается через указатели в 3 строки
    или вообще без кода, проcто положив REAL в 2 последовательных WORD
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2026 в 10:59.

Похожие темы

  1. Как передать значения REAL по modbus?
    от kat в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.08.2020, 22:34
  2. Перевод WORD в REAL в CFC.
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 10:11
  3. Упаковка переменных BOOL, INT, REAL в Modbus String
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 22:09
  4. Из двух WORD один REAL?
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 10:17
  5. modbus RTU, real, swap (перестановка слов)
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 16:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •