Здравствуйте.
У меня есть проект. В проекте два POU - PLC_PRG, RTE_SPD. Эти две подпрограммы вызываются в двух разных TASK, циклично.
1. PLC_PRG - 100 мс, с приоритетом 1. Расчет давлений.
2. RTE_SPD - 300 мс, с приоритетом 2. Расчет Скорости вращения контролируемых устройств.
Обе POU записывают значения в регистры Modbus TSP/ IP Slave Device, откуда их забирает HMI.
К PLC_PRG - работает с регистрами без проблем, а вот RTE_SPD интересная ситуация. Сама логика RTE_SPD отрабатывает, но пробовал отправлять подготовленные значения к привязанным регистрам - регистры не обновляются. Я привязал регистры к переменным
2026-02-07_075644.png
Опять не могу обновить данные. Выставляю вкладку "Всегда обновлять переменные" как
2026-02-07_080100.png
И данные на HMI стали обновляться.
OWEN 210 и HMI у меня на столе. OWEN 210 - запускаю через login + start.
Вопрос:
Для чего этот выбор, на что влияет, какие последствия?
2026-02-07_080348.png
Я пытаюсь читать документацию, но картинка упорно не складывается. Если вызывать RTE_SPD без TASK из PLC_PRG то все работает.
Спасибо.