Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
по хорошему надо бы поставить счетчик на ErrCode больше нуля, там ошибки на один цикл только появляются, поэтому просто взглядом можно не увидеть, но раз зависает на установке ATE0 может как то связано с новыми чипами. Уберите это ФБ вообще из программы, он по сути только для изменения настроек модема, их можно и через гипертерминал один раз поставить и запомнить, основное это убрать эхо, чтоб не мешало обмену
Без FB_SMS_CFG все то же самое, в блоке SR бегает До ATE0 и сбрасывается, смс не уходит, иногда ловил ошибку 99. хз что делать)
Дело в том что, у меня на руках 2 модема, один 2016 второй 24 года. Оба рабочие через терминал. 16 года стоял на производстве, посылал аварии от АВРки, но после 21 года(может и в 22, точно не знаю) перестал отсылать. Местные думали что антена, и забили, а сейчас решили восстановить. и вот ни один ни второй модем не пашет на рабочей старой программе, и так же не пашет на простой проге(примера с сайта овен) которую я присылал. полный п(