Показано с 1 по 10 из 14

Тема: трм 151 на одном датчике, элкетро котельная

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от папулов сергей Посмотреть сообщение
    я наверное повторяюсь, но скажу ещё раз, что на этом приборе в режиме управления 3-х позиционным исполнительным механизмом получить сигнал аварии можно только на индикаторе прибора, поскольку дополнительного выхода (3-го) у него нет!
    и при ручном управлении уставкой прибор и не должен останавливать задвижу, нужен режим ручного управления выходной мощности...
    ок. но программно задав "аварийную" температуру, я могу программно остановить программу. и как я понял что задвижкой при регулировании температуры вручную, лучше использовать ручное управление по мощности?


    Есть свободные спецы, чтобы пообщаться, на данную тему?
    Последний раз редактировалось Ermak; 13.10.2010 в 05:30.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •