дело не во "взлетах", а в АС-3: если у меня в конфигурации только приборы с выходом RS485 (куча ТРМ202, ТРМ138, счетчики взлет-эм, днепр-7), то никаких проблем не возникает -- опрашиваю через один ас-3 или ас-4 без сбоев. но если добавляю еще несколько ас-3 в качестве преобразователей rs232->rs485 для приборов с интерфейсом rs232 ("взлет тсрв-010", "динфо втд-г", "modicon"), "взлет-эм" "слышит" запросы компа через ас-3 или ас-4, но его "ответ" сильно просажен входным сопротивлением "дополнительных" ас-3.
доберусь до преобразователей, вскрою, взгляну - что за драйверы там стоят. но... факт остается фактом