Кажется понял в чём дело-у этого Grundfos выходы сигнальных реле полагаю с открытым коллектором а подаются они на вход модуля Овен МВ210-204
который с открытыми коллекторами не дружит и надо переходить на МВ210-202, хотя в описании нарисованы контакты реле.