Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Модуль МВ110-8А H/W v/2.0 и резистивнфй датчик

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Модуль МВ110-8А H/W v/2.0 и резистивнфй датчик

    Добрый день.
    Вопрос по модулю МВ110-8А H/W v/2.0. Прошивка v.2.54.
    Тип датчика – резистивный 2.0 кОм.
    Подключен потенциометр на 2.2 кОм.
    Сектор хода потенциометра от 0 Ом до 2.2 кОм: 0 - 300°.
    В новом конфигураторе модуль выдает правильные значения в секторе: примерно 150° - 270°.
    В секторе 0 - 150° выдает значение -6.64614 Е+35.
    В секторе 270° - 300° выдает значение -1.661535 Е+35.
    Поясните, пожалуйста, почему так сузился сектор для правильных показаний (почти в 3 раза)?
    И что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось yurya; 15.07.2025 в 15:47.